房子是幸福的歸宿,聚焦一城目光,承載一城期待的,通城康美健康城近期房屋質量遭遇部分業主質疑?h住建局收到業主訴求后高度重視,迅速組織業主代表、開發商、建筑商梳理情況、了解問題,查勘現場,監督檢測。
登錄查看大圖
登錄/注冊后可查看大圖

通過前期的查勘與檢測,目前康美健康城工程質量方面相關問題已調查核實清楚,第三方檢測機構已出具相關檢測報告,結果顯示門窗性能滿足要求,樓板裂縫不影響結構安全使用。
登錄查看大圖
登錄/注冊后可查看大圖

縣住建局已督促施工單位按照要求落實整改,及時公布整改結果,消除業主疑慮,同時呼吁業主理性維權。

登錄查看大圖
登錄/注冊后可查看大圖


登錄查看大圖
登錄/注冊后可查看大圖


登錄查看大圖
登錄/注冊后可查看大圖


登錄查看大圖
登錄/注冊后可查看大圖

康美健康小鎮投資(通城)有限公司與建設單位至高建設集團有限公司工作聯系函。對需要砌筑隔墻的業主提交申請后,對原戶內臥室、客廳、餐廳隔墻未硬筑施工部位再次進行施工。
登錄查看大圖
登錄/注冊后可查看大圖


登錄查看大圖
登錄/注冊后可查看大圖


登錄查看大圖
登錄/注冊后可查看大圖


登錄查看大圖
登錄/注冊后可查看大圖

咸寧衡升建設工程質量檢測有限責任公司出具的建筑節能外門窗保溫性能檢驗報告(MA161701280336  檢驗編號:JN190669)。檢驗樣品(塑鋼平開窗)設計性能指標傳熱指數為2.3W/(㎡·K),檢驗結果2.29W/(㎡·K)。
登錄查看大圖
登錄/注冊后可查看大圖

咸寧衡升建設工程質量檢測有限責任公司出具的中空玻璃露點檢驗報告(MA161701280336  檢驗編號:JN190668)。檢測結果顯示樣品在-50℃玻璃內表面無結露或結霜。
登錄查看大圖
登錄/注冊后可查看大圖

咸寧衡升建設工程質量檢測有限責任公司出具的建筑外窗五里性能檢驗報告(檢驗編號:JN190670)。檢測結果顯示樣品氣密性能正壓屬國標GB/T7016-2008 第6級,負壓屬國標GB/T7016-2008 第6級,水密性能屬國標GB/T7016-2008 第3級,抗風壓屬國標GB/T7016-2008 第3級。
登錄查看大圖
登錄/注冊后可查看大圖

武漢理工大設計研究院有限公司對康美健康城樓板裂縫處理情況的說明,研究院工程師通過現場勘查與試驗表明,樓板裂縫不影響結構安全使用。
登錄查看大圖
登錄/注冊后可查看大圖

湖北省精量建設工程質量檢測有限公司出具的樓面結構靜荷載試驗檢測報告,結果顯示所檢樓板混凝土抗壓強度推定値滿足設計強度登記要求,鋼筋保護層厚度、現澆樓板厚度、鋼筋間距等符合相關標準要求與設計要求。
登錄查看大圖
登錄/注冊后可查看大圖


登錄查看大圖
登錄/注冊后可查看大圖


登錄查看大圖
登錄/注冊后可查看大圖


登錄查看大圖
登錄/注冊后可查看大圖


登錄查看大圖
登錄/注冊后可查看大圖

時光在變,康美健康人追求品質的初心不變

我們愿世間的美好與您環環相扣

登錄查看大圖
登錄/注冊后可查看大圖


康美健康感謝您一直以來的信任與支持!

康美健康絕不辜負業主的期望

保證安居品質,提升康居體驗

只為配上如此美好的您!

關注同城熱點 獲取最新資訊 點擊查看更多本地熱點話題
  
二維碼

下載APP 隨時隨地回帖

你需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊 QQ登陸 微信登陸 新浪微博登陸
加入簽名
Ctrl + Enter 快速發布
在校大学生如何写代码赚钱